Bonjour, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais hier soir, de nombreuses machines de Galilée étaient injoignables. Ce matin, il semble que plusieurs soient reparties, mais je vois encore deux problèmes au lipn : - le nfs ne semble pas correctement monté sur lipnssh - la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer. Bon dimanche, Thierry
Le 09/02/2025 à 09:57, Thierry Monteil a écrit :
Bonjour,
je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais hier soir, de nombreuses machines de Galilée étaient injoignables. Ce matin, il semble que plusieurs soient reparties, mais je vois encore deux problèmes au lipn :
- le nfs ne semble pas correctement monté sur lipnssh
Le problème est réglé, merci !
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable. À bientôt, Thierry
Bon dimanche, Thierry
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ? Bonne journée, Thierry
Bonjour, Le 09/02/2025 à 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Ces deux machines ne sont toujours pas joignable. Serait-il possible qu'une personne avec les accès redémarre le firewall qui se trouve devant ? En fouillant dans mes archives mail, il semble que lors des 2 dernières coupures de courant, ce soit le firewall qui ait eu des problèmes de redémarrage, voir par exemple : -------- Message transféré -------- Sujet : redemarrage rdos Date : Thu, 10 Oct 2024 14:48:04 +0200 la machine rdos (194.254.163.53) est injoignable, comme lors de la dernière coupure. Est-il possible de la redémarrer (ou peut-être un firewall comme c'était le cas la dernière fois) ? ---- Peut-être pourrait-on monitorer spécifiquement ce firewall (avec redémarrage automatique) qui semble coincer systématiquement ? Je comprends tout à fait que ces services aient une priorité très basse pour le LIPN (loin derrière le mail par exemple). Néanmoins, certaines communautés en dépendent. C'est par ailleurs assez frustrant de se voir reprocher (parfois sur des listes publiques) des choses sur lesquelles on a aucun levier d'action (autre que passer son week-end à faire des pings en espérant que la situation se débloque). Bonne journée, Thierry
Bonjour Thierry, C'est bien le firewall qui down. Je cherche à le démarrer. Bien à toi, Arnaud Le 2025-02-09 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Bonne journée, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
Le 10/02/2025 à 15:50, Arnaud LEFEVRE a écrit :
Bonjour Thierry,
C'est bien le firewall qui down. Je cherche à le démarrer.
Super, merci ! Y'a pas un idrac (ou équivalent) ? Bonne journée, Thierry
Bien à toi, Arnaud
Le 2025-02-09 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Bonne journée, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
J'ai l'impression que c'est OK, tu peux me confirmer ? Bizarrement je n'ai plus accès à l'interface du firewall, mais j'arrive à le pinguer après avoir démarré la lame via son idrac. Le serveur attendant patiemment que quelqu'un appuie sur la touche "y" pour finir de booter, un comble. Si c'est OK et que le serveur n'a pas encore été virtualisé (j'ai un doute, toutes les machines applicatives l'ont pourtant été), je pense que l'on s'en chargera dans la semaine avec Marisol. Le 2025-02-10 15:54, Thierry Monteil a écrit :
Le 10/02/2025 à 15:50, Arnaud LEFEVRE a écrit :
Bonjour Thierry,
C'est bien le firewall qui down. Je cherche à le démarrer.
Super, merci ! Y'a pas un idrac (ou équivalent) ?
Bonne journée, Thierry
Bien à toi, Arnaud
Le 2025-02-09 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Bonne journée, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
Le 10/02/2025 à 16:10, Arnaud LEFEVRE a écrit :
J'ai l'impression que c'est OK, tu peux me confirmer ?
Je confirme que la machine est à nouveau accessible (elle même est up depuis samedi soir). Merci.
Bizarrement je n'ai plus accès à l'interface du firewall, mais j'arrive à le pinguer après avoir démarré la lame via son idrac. Le serveur attendant patiemment que quelqu'un appuie sur la touche "y" pour finir de booter, un comble.
Est-ce que cette question y/n au boot est désactivable de sorte à ne pas revivre ce problème à chaque panne de courant ?
Si c'est OK et que le serveur n'a pas encore été virtualisé (j'ai un doute, toutes les machines applicatives l'ont pourtant été), je pense que l'on s'en chargera dans la semaine avec Marisol.
Je ne sais pas pour la machine cosyverif, mais pour rdos je doute que ça soit facile à mettre en place (ni même souhaitable d'avoir 2 niveaux de virtualisation superposés, il y a déjà de nombreux conteneurs LXC qui y tournent en permanence, et des VM qemu de façon temporaire (pour des compilations)). Bonne soirée, Thierry
Le 2025-02-10 15:54, Thierry Monteil a écrit :
Le 10/02/2025 à 15:50, Arnaud LEFEVRE a écrit :
Bonjour Thierry,
C'est bien le firewall qui down. Je cherche à le démarrer.
Super, merci ! Y'a pas un idrac (ou équivalent) ?
Bonne journée, Thierry
Bien à toi, Arnaud
Le 2025-02-09 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Bonne journée, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
Bonjour, mes applications utilisent docker avec l'outil pm2, je crois qu'il les ressuscite si je ne me trompe pas. Bien sûr si le daemon docker est up. Amicalement, Jaime Le 10/02/2025 à 17:40, Thierry Monteil a écrit :
Le 10/02/2025 à 16:10, Arnaud LEFEVRE a écrit :
J'ai l'impression que c'est OK, tu peux me confirmer ?
Je confirme que la machine est à nouveau accessible (elle même est up depuis samedi soir). Merci.
Bizarrement je n'ai plus accès à l'interface du firewall, mais j'arrive à le pinguer après avoir démarré la lame via son idrac. Le serveur attendant patiemment que quelqu'un appuie sur la touche "y" pour finir de booter, un comble.
Est-ce que cette question y/n au boot est désactivable de sorte à ne pas revivre ce problème à chaque panne de courant ?
Si c'est OK et que le serveur n'a pas encore été virtualisé (j'ai un doute, toutes les machines applicatives l'ont pourtant été), je pense que l'on s'en chargera dans la semaine avec Marisol.
Je ne sais pas pour la machine cosyverif, mais pour rdos je doute que ça soit facile à mettre en place (ni même souhaitable d'avoir 2 niveaux de virtualisation superposés, il y a déjà de nombreux conteneurs LXC qui y tournent en permanence, et des VM qemu de façon temporaire (pour des compilations)).
Bonne soirée, Thierry
Le 2025-02-10 15:54, Thierry Monteil a écrit :
Le 10/02/2025 à 15:50, Arnaud LEFEVRE a écrit :
Bonjour Thierry,
C'est bien le firewall qui down. Je cherche à le démarrer.
Super, merci ! Y'a pas un idrac (ou équivalent) ?
Bonne journée, Thierry
Bien à toi, Arnaud
Le 2025-02-09 14:00, Thierry Monteil a écrit :
Le 09/02/2025 à 12:42, Thierry Monteil a écrit : [...]
> - la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est > pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors > d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il > suffit de la redémarrer.
Cette machine est toujours injoignable.
cosyverif.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.50) est aussi injoignable, se pourrait-il que le firewall qui se trouve juste devant soit down ou partiellement redémarré ?
Bonne journée, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
-- -------------------------------------------------------------- Jaime Arias https://lipn.univ-paris13.fr/~arias CNRS Research Engineer (LoVe Team) LIPN, CNRS UMR 7030 Institut Galilée - Université Sorbonne Paris Nord 99 Avenue Jean-Baptiste Clément, F-93430 Villetaneuse, France tel: [+33] 01 49 40 40 67 --------------------------------------------------------------
Panne de courant samedi soir qui a touché une partie de Villetaneuse et donc l'université en particulier. Le redémarrage fait souvent quelques dégâts, à l'IUT on a un peu galéré aujourd'hui. A+ Le 09/02/2025 à 09:57, Thierry Monteil a écrit :
Bonjour,
je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais hier soir, de nombreuses machines de Galilée étaient injoignables. Ce matin, il semble que plusieurs soient reparties, mais je vois encore deux problèmes au lipn :
- le nfs ne semble pas correctement monté sur lipnssh
- la machine rdos.lipn.univ-paris13.fr (194.254.163.53) n'est pas joignable. Un redémarrage incomplet est déjà arrivé lors d'une coupure de courant sur cette machine, normalement il suffit de la redémarrer.
Bon dimanche, Thierry
_______________________________________________ Systeme mailing list Systeme@lipn.univ-paris13.fr https://lipn.univ-paris13.fr/listes-lipn/listinfo/systeme
participants (4)
-
Arnaud LEFEVRE -
butelle -
Jaime ARIAS -
Thierry Monteil